串水通知

11111111.png (49.29 KB, 下载次数: 2139)

11111111.png

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

11

主题

0

好友

750

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最佳新人 热心会员

沙发
发表于 2012-10-26 09:13:18 |只看该作者
塔楼各住户:
    最近塔楼有住户反映串水现象,经我们工程部检查,造成串水的原因是:1、个别住户把混合龙头手柄置于中间位置(冷、热水相通),厨房冷水经燃气炉加热后通过混合龙头串进卫生间冷水主管道,造成串水;2、有的住户地热水阀门与燃气炉卫生热水阀门同时打开,当厨房冷水主管道有其他用户使用冷水时,冷水压力瞬间降低,地热水倒流进入燃气炉水套再次被加热后串入厨房冷水主管道,造成串水(如图)。所以,请使用燃气炉卫生热水功能的住户注意:1、不使用混合龙头时,请把混合龙头的手柄一定置于一侧,不要置于中间位置;2、在您不使用地热水或燃气炉卫生热水时,请您必须关闭相对应的燃气炉卫生热水阀门或地热水阀门(如图)。这样就不会造成串水,并且也不会浪费您家的燃气,因为串热的冷水是被您家燃气炉加热后的。